Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!
Фотография

Чиллер KKT KPC212

чиллер KKT KPC212 KKT KPC212 ремонт

В теме одно сообщение

#1
refren

refren

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений

Тема

Чиллер KKT KPC212

 

Народ есть чиллер KKT KPC212, 2002 года выпуска. Работает с томографом Siemens Harmony.

 

В данный момент первый контур чиллера не работает (выбивает по нижнему давлению: после нажатия на «reset» реле давления он запускается, через 5-10 минут снова останавливается). Второй контур работает, как надо, но раз в 2 недели приходится его дозаправлять на 3-5 кг фреона R134а. зимой утечку искали с помочью мыльной пены (фейри) ничего не нашли, сейчас думаем покупать течеискатель.

 

Второй контур, очевидно, подтравливает – видны подтеки масла на трубках в местах соединений.

В данный момент от четырех манометров в системе фреона, рабочих остался один, поэтому ничего не могу сказать о работе аппарата в целом. Температуру воды он дает нормальную 7,5-9 °C.

 

Важный сиптом: в первом контуре окно контроля влажности мутное – виден грязевой налет темного цвета. И еще время от времени это окно наполняется фреоном, потом уходит, наполнение видно прямо на глазах – в течении минуты оно полностью заполняется.

 

Значит, есть утечка между двумя контурами?

Предположительно первый контур остановился именно по утечке, второй мы иногда дозаправляем.

 

Пытался разобраться со схемой, в принципе все понятно, но тоже есть вопросы.

Как должен работать контроллер температуры – у него на выходе 7 реле, а контролирует он только температуру и давление. Какие диапазоны могут быть по контролю давления и температуры?

 

 

Вопросы:

  1. Какой течеискатель R134а посоветуете брать? Есть ли от него вообще прок, если чиллер стоит на улице (я имею в виду ветер).
  2. Что делать с соединениями, подозреваемыми в подтравливании? Можно ли просто протянуть?  Или же лучше разбирать и осматривать, а потом вакумировать и опять заправлять?
  3. Какие подскажите манометры на замену установленным? Где купить? Облазил пол Интернета – нет таких, а аналоги не очевидны…
  4. По какому  принципу работают реледавления? Что высокое и низкое давление в контуре, что они включают что выключают?
  5. В данный момент в двигателе насоса воды слышны посторонние шумы – скорее всего подшипник. Посмотрите по ссылке: Насос надо менять или можно попытаться найти подшипник? Главное условие минимальный срок простоя оборудования.
  6.  На морде щита есть тумблер – он отвечает на режим переключения контуров? По схеме не очевидно…