Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!
Фотография

высокое давление фреона, что необходимо сделать?


Сообщений в теме: 4

#1
Jooz1k

Jooz1k

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений

Чиллер включается, загорается лампочка высокого давления фреона. В чем может быть загвоздка? Стоял недели две без работы, потом включили минут на 5-10, все нормально работало, после обеда снова включили и загорелась лампа. В чем неисправность и что нужно сделать?



#2
Guest_tehnikw_*

Guest_tehnikw_*
  • Гости

если исключить ложное срабатывание из за плохих контактов, остается,по любому одно, недостаточное охлаждение...



#3
vivi

vivi

    proM

  • Team
  • 166 сообщений

Возможные причины:

  • воздух или другие неконденсируемые газы в холодильной установке.
  • заправка системы хладагентом слишком значительная. жидкость накапливается в конденсаторе
  • установки регулятора давления конденсатора KVR слишком высокие.
  • сильфоны в регуляторе давления конденсации могут протекать.
  • грязь на поверхности конденсатора
  • мотор вентилятора или лопасти имеют дефекты или отличаются недостаточной величиной.
  • поток воздуха в конденсатор ограничен
  • температура окружающей среды слишком высокая
  • неправильное направление воздушного потока через конденсатор


#4
Guest_Jooz1k_*

Guest_Jooz1k_*
  • Гости

 

Возможные причины:

  • воздух или другие неконденсируемые газы в холодильной установке.
  • заправка системы хладагентом слишком значительная. жидкость накапливается в конденсаторе
  • установки регулятора давления конденсатора KVR слишком высокие.
  • сильфоны в регуляторе давления конденсации могут протекать.
  • грязь на поверхности конденсатора
  • мотор вентилятора или лопасти имеют дефекты или отличаются недостаточной величиной.
  • поток воздуха в конденсатор ограничен
  • температура окружающей среды слишком высокая
  • неправильное направление воздушного потока через конденсатор

 

Спасибо. Какие меры можно принять? 2 дня чиллер стоял, но снова сразу загорается лампа.



#5
vivi

vivi

    proM

  • Team
  • 166 сообщений

Спасибо. Какие меры можно принять?

Проверить крутятся ли все вентиляторы... Возможно какой-то заклинило и поэтому возникает авария..





Ответить