Перейти к содержимому

Добро пожаловать на Форум о холодильных системах
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!
Фотография

тупиковый ремонт сплита .


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1
вася

вася

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений

обслуживаю кондиционеры в одной бюджетной организации.вызывают по мере необходимости а верней как прижмёт.заклинил компрессор на подпотолочнике мицубиси 7киловат по холоду.сфоткал шильдик поехал к холодильщикам цена 30000р и замена 10000 .заморачиваться с пайкой на месте смысла небыло (с радостью доверил это дело профессионалам).и всё это дело на пальцах через посредников благо сам невлез...

  они там сами проплатили ,по рукам ударили влепили скрол китайский от саньё вроде тоже 7ми киловатник .а оно вроде причина а не первопричина выкинули реверсионный клапан сказали что дело в нём тоже (якобы заклинило его и поэтому полетел компрессор).а оно непомогло тоже ..короче неделю с десяток холодильщиков -профессионалов имели интимную связь с бедным мицубиси,а теперь деректор холодильщиков изрёк что вроде "если они незнают то никто незнает"..

попросили меня заглянуть что там за дела такие с кондеем .работает как циркуляционный насос короче недавит ни...на ,предполагаю что вместе с реверсионным клапаном выкинули кусок капилярки .а трв в кондёре вроде как нет.вот и гоняет по кругу...фотки добавлю как ещё раз вызовут маркировку тоже