Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!
Фотография

чиллер не справляется


В этой теме нет ответов

#1
alex68

alex68

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений

Экструзионная линия с гранулятором TDA 5.0 поизводительностью 600 кг/ч выпускает полиэтилен.

Температура расплава на выходе из фильеры в гранулятор 190 С. Охлаждение производится чиллером TAE Evo 602 с холодопроизводительностью 150 кВт. Окружающая температура 20 С. Используется двухконтурная система охлаждения с трубчатым теплообменником.

Расход воды чиллера 20 куб. м в час. Уставка на чиллере стоит 20 С. Холодильник не справляется с уставкой и поддерживает температуру на выходе 30-32 С. 

По расчетам требуется отвести тепла 58 кВт:

600 кг/ч х 0,55 ккал/(кг х С) х  (190-40) С = 49500 ккал/ч = 57,56 кВт

В чем может быть проблема?