Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!

Когда необходим бак-аккумулятор в гидромодуле?
Автор
swift
, Ноя 13 2010 12:47
#2
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 03:03

Подскажите, в каких случаях необходимо использовать бак-аккумулятор в холодоснабжении? В больших торговых центрах используется кондиционирование на базе чиллеров-фанкойлов. Поскольку хладоносителя в системе фанкойлов и труб и так очень много (более 10-15м3), то нужно ли использовать еще этот бак?
Гидромодуль (насосная станция) состоит из насосов и баков и обеспечивает поступление теплоносителя из чиллера на оборудование и обратно. Обычно теплоносителем для системы чиллера служит вода или раствор пропиленгликоля. Поскольку тепловая нагрузка изменяется в зависимости от времени суток или сезона, то возникают периоды времени, когда холодопроизводительность чиллера существенно превышает реальную потребность. В этом случае чиллер начинает работать короткими импульсами, включаясь и выключаясь. Частые пуски компрессора приводят к его быстрому износу и заметному уменьшению срока службы. Что бы этого избежать, в систему иногда устанавливают аккумулирующий бак, объем которого рассчитывается исходя из возможных тепловых нагрузок и количества теплоносителя в системе. В этом случае суммарный объем и теплоемкость теплоносителя увеличивается, благодаря чему интервалы между включением/выключением компрессора возрастают.
При холодопроизводительности выше 100 кВт рекомендуется использовать двухнасосную схему с баком-аккумулятором.