- Большие потери давления в приборе охлаждения.
- Недостаточное переохлаждение на входе в ТРВ.
- Потери давления в ТРВ выше расчетных.
- Неправильно установлен термобаллон: после теплообменника или слишком близко от массивных клапанов, фланцев и т. п.
- ТРВ закупорен льдом или другими загрязнениями.
- Слишком мала производительность ТРВ.
- Перетекание жидкого хладагента из термобаллона.
- Плохой контакт между термобаллоном и трубопроводом всасывания.
- Прибор охлаждения полностью или частично покрыт льдом.
Способы устранения
- Установить ТРВ с внешним выравниванием. Отрегулировать перегрев регулировочным винтом ТРВ (при его наличии).
- Проверить переохлаждение жидкости на входе в ТРВ. В случае необходимости увеличить его.
- Проверить перепад давления на ТРВ. Установить патрон с отверстием большего размера. Отрегулировать перегрев регулировочным винтом.
- Проверить расположение термобаллона. Отодвинуть его от массивных деталей.
- Проверить цвет индикатора в смотровом стекле. При необходимости заменить влагоотделитель. Очистить фильтры. Слить или долить масло, поменять компрессор.
- Согласовать мощность холодильной установки и производительность ТРВ. Установить патрон с отверстием большего размера или ТРВ большей производительности. Регулировочным винтом отрегулировать перегрев.
- Проверить заправку ТРВ. Выявить и устранить причину перетекания. Отрегулировать перегрев.
- Проверить крепление термобаллона на всасывающей магистрали. При необходимости теплоизолировать термобаллон.
- Оттаять прибор охлаждения.