Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!
Фотография

Слишком низкое давление всасывания?


Сообщений в теме: 3

#1
vivi

vivi

    proM

  • Team
  • 166 сообщений
Возможная причина  

  • Большие потери давления на ТРВ.
  • Недостаточное переохлаждение на входе в ТРВ. 
  • Перегрев в приборе охлаждения слишком большой.
  • Неправильно установлен термобаллон: в потоке холодного воздуха, вблизи массивных клапанов, фланцев и т. п.
  • Слишком мала производительность ТРВ.
  • ТРВ закупорен льдом или другими загрязнениями.
  • Наличие утечки из термобаллона.
  • Перетекание жидкого хладагента из термобаллона.
  • Прибор охлаждения полностью или частично обледенел.

Способы устранения


  • Установить ТРВ с внешним выравниванием. Отрегулировать перегрев регулировочным винтом
  • Проверить переохлаждение жидкого хладагента на входе в ТРВ. Добиться более высокого переохлаждения.
  • Проверить перегрев. Отрегулировать его регулировочным винтом.
  • Проверить расположение термобаллона.  При необходимости теплоизолировать его от окружающей среды.  Отодвинуть термобаллон от массивных деталей.
  • Сравнить производительность холодильной установки с пропускной способностью ТРВ.  Установить ТРВ или патрон с большим отверстием. Отрегулировать перегрев.
  • Очистить ТРВ.  Проверить цвет индикатора в смотровом окне (желтый — при повышении содержания влаги). При необходимости поменять влагоотделитель.  Заменить или долить масло. Заменить компрессор. Очистить фильтры.
  • Проверить заправку ТРВ.  Заменить ТРВ и отрегулировать перегрев.
  • Проверить заправку ТРВ.  Заменить его и отрегулировать перегрев.


#2
Guest_Алекс_*

Guest_Алекс_*
  • Гости
а если стоит электронное ТРВ и оно открыто на 100%, что может быть ?

#3
edivanov

edivanov

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений

а если стоит электронное ТРВ и оно открыто на 100%, что может быть ?

Привет всем! У меня было такое на электронном ТРВ, фильтр-осушитель поставили наоборот и без пружины. Перегрев бешеный, ТРВ открыто на 100%, температура в камере высокая соответственно. Уровень фреона в ресивере зашкаливает. Перевернул фильтр и поставил пружину. Всё в норме. Монтаж производила бригада Иваныча из Москвы. Если он читает пламенный ему тивирп!!!

#4
Guest_OksanaShikAppog_*

Guest_OksanaShikAppog_*
  • Гости
Всё должно быть наоборот, низкое давление обычно на горячую показывает, может действительно, низкий уровень масла.