- Большие потери давления на ТРВ.
- Недостаточное переохлаждение на входе в ТРВ.
- Перегрев в приборе охлаждения слишком большой.
- Неправильно установлен термобаллон: в потоке холодного воздуха, вблизи массивных клапанов, фланцев и т. п.
- Слишком мала производительность ТРВ.
- ТРВ закупорен льдом или другими загрязнениями.
- Наличие утечки из термобаллона.
- Перетекание жидкого хладагента из термобаллона.
- Прибор охлаждения полностью или частично обледенел.
Способы устранения
- Установить ТРВ с внешним выравниванием. Отрегулировать перегрев регулировочным винтом
- Проверить переохлаждение жидкого хладагента на входе в ТРВ. Добиться более высокого переохлаждения.
- Проверить перегрев. Отрегулировать его регулировочным винтом.
- Проверить расположение термобаллона. При необходимости теплоизолировать его от окружающей среды. Отодвинуть термобаллон от массивных деталей.
- Сравнить производительность холодильной установки с пропускной способностью ТРВ. Установить ТРВ или патрон с большим отверстием. Отрегулировать перегрев.
- Очистить ТРВ. Проверить цвет индикатора в смотровом окне (желтый — при повышении содержания влаги). При необходимости поменять влагоотделитель. Заменить или долить масло. Заменить компрессор. Очистить фильтры.
- Проверить заправку ТРВ. Заменить ТРВ и отрегулировать перегрев.
- Проверить заправку ТРВ. Заменить его и отрегулировать перегрев.