Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!
Фотография

Переполнение компрессора жидкостью?


В этой теме нет ответов

#1
vivi

vivi

    proM

  • Team
  • 166 сообщений
Возможная причина
  • Слишком большая пропускная способность ТРВ.
  • Установлен слишком низкий перегрев.
  • Плохой контакт термобаллона ТРВ со всасывающим трубопроводом.
  • Неправильно установлен термобаллон: после масляной петли или вблизи массивных деталей (клапанов, фланцев и т. п.)   


Способы устранения

  • Установить ТРВ или патрон с меньшим отверстием.  Отрегулировать перегрев.
  • Регулировочным винтом повысить перегрев.
  • Проверить крепление термобаллона на трубопроводе и теплоизолировать его при необходимости.
  • Проверить расположение термобаллона на всасывающей магистрали.  Переместить его в соответствующее место.