Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!
Фотография

ТРВ слабо реагирует на изменение температуры за испарителем?


В этой теме нет ответов

#1
vivi

vivi

    proM

  • Team
  • 166 сообщений
Возможная причина    

  • То же. Термобаллон имеет плохой контакт с трубопроводом.
  • Капиллярная трубка имеет плохой контакт с трубопроводом.
  • ТРВ настроен на слишком большой перегрев.

Способы устранения


  • То же.  Термобаллон снять, зачистить место контакта и установить снова.
  • Проводку капиллярной трубки выполнить в соответствии с рекомендациями.
  • Произвести перенастройку ТРВ.