Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!
Фотография

Колебания температуры и давления в системе


В этой теме нет ответов

#1
vivi

vivi

    proM

  • Team
  • 166 сообщений
Возможная причина    

  • Неправильно определено место крепления термобаллона.
  • Термобаллон имеет плохой контакт с трубопроводом или плохо изолирован от воздействия окружающей среды.
  • ТРВ настроен на слишком малый перегрев.
  • Неправильно подобран ТРВ. Производительность ТРВ больше, чем требуется для установки.
  • ТРВ имеет большую утечку через закрытый клапан.
  • Неправильно отрегулирован дифференциал реле давления, что не является дефектом ТРВ.


Способы устранения


  • Определить правильное место крепления и закрепить термобаллон.
  • Термобаллон снять, зачистить место контакта и установить вновь.
  • Произвести перенастройку ТРВ.
  • Заменить на ТРВ меньшей производительность
  • Снять ТРВ и отправить в ремонтную мастерскую или на завод для установления причины и восстановления работоспособности.
  • Отрегулировать величину дифференциала реле давления.  Не менять настройку ТРВ!
    .