Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!
Фотография

Как расчитывать и подбирать конденсаторы?

расчет конденсатора

Сообщений в теме: 5

#1
vivi

vivi

    proM

  • Team
  • 166 сообщений
Как подбирать конденсаторы воздушного охлаждения с запасом в холодильную установку? Есть несколько вариантов:

1. Холодопроизводительность компрессора на нужном режиме умножаем на 1,8.

2. Производительность конденсатора = холодопроизводительность компрессора + потребляемая мощность компрессора на нужном режиме работы при максимальной температуре наружного воздуха + 10%

3. Qконд = ((Qкомпр+Pэл)*15) / (Тконд - Токр.ср.)

Есть ли еще варианты?

#2
ice boy

ice boy

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
а можно по подробней что значит холодопроизводительность на нужном режиме?

#3
Guest_инженер холода_*

Guest_инженер холода_*
  • Гости
холодильные установки бывают разные,но в основном одноступенчатое сжатие с дросселированием,
поэтому температура кипения газа на режиме -смотришь мощность компрессора на этом режиме+холопроизводительность
умножаешь сумму в среднем 1,3(но учитываешь температуру конденсации и температуру самого жаркого дня в году где будет стоять установка если не вписался умножай на 2)

#4
Guest_Александр_*

Guest_Александр_*
  • Гости

Все правильно



#5
Guest_Гость_*

Guest_Гость_*
  • Гости

Температура окружающего воздуха - коварная штука. Иногда выдает не предсказуемые фишки. Осторожно



#6
Guest_Эрик_*

Guest_Эрик_*
  • Гости

Берем запас выше расчетного, не стесняемся. Если за пределами разумного, то корректируем емкость ресивера, что бы газа хватило для зимнего контура.