Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!
Фотография

Схема с двумя и более испарителями


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 9

#1
cucumber

cucumber

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
Добрый день!

Возник следущий вопрос, как наилучшим способом организовать систему с двуму и более испарителями. Температура кипения в испарителях отличается, тепловая нагрузка сильно изменяется по времени. При этом нужна схема без использования РД.

Давайте обсудим?

#2
Guest_Демон_*

Guest_Демон_*
  • Гости
Если под РД-подраумевается реле давления, то никак. А если регулятор давления то темболее никак.

#3
cucumber

cucumber

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
Под рд подразумевал регулятор давления( в нашем случае конкретно рдн),
в том то все и дело что все схемы стоятся на этом регуляторе..
еще такой момент, на сколько сильно влияет влияет расположение ипарителей,т.е. параллейно/последовательно? возможно ли на этом выйграть в эффективности?
т.е. все-всетаки из существующих методов ничего придумать нельзя? может быть есть какие-нибудь инновации? если знаете поделитесь...
спасибо за проявленный интерес!

#4
Guest_толстый_*

Guest_толстый_*
  • Гости
вопрос интересный, хотелось бы получить подробности - разность температур и холодопроизводительностей по камерам, в реальности можно делать плюсы и минусы на одном компрессоре, вопрос в подборе связки испарители-компрессор

#5
cucumber

cucumber

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
допустим То=+5/-5 Тк=40 гр.Цельсия, км- поршневой герметичный, Qо изменятеся в приделах 0-2000 Вт (на испаритель)

#6
толстый

толстый

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
не вижу проблем, один компрессор на два испарителя, без всяких регуляторов. регулировка темп в камере путем закрытия соленоида на соответствующем испарителе.

#7
начтех

начтех

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
а если 1камера 0 другая -18?

#8
толстый

толстый

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
можно, но будут нюансы в работе. Например: в плюсовой камере воздух выходящий из испарителя будет сильно переохлажден, возможно подмораживание продукта, находящегося в зоне прямого обдува.

#9
начтех

начтех

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений

можно, но будут нюансы в работе. Например: в плюсовой камере воздух выходящий из испарителя будет сильно переохлажден, возможно подмораживание продукта, находящегося в зоне прямого обдува.

и обильное обмерзание испарителя,соответственно в комплект хол. оборудования нужно добавить раскладушку или диван для дежурного

#10
Guest_Айсмастер(Владимир)_*

Guest_Айсмастер(Владимир)_*
  • Гости
ставится KVL на более теплые камеры и ни каких проблем