Перейти к содержимому

Добро пожаловать на Форум о холодильных системах
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!
Фотография

Инструкция На Carrier 30SZ-024---901V-EE


Сообщений в теме: 16

#1
Bars2903

Bars2903

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 18 сообщений
Помогите пожалуйста с инструкцией на На Carrier 30SZ-024---901V-EE! сколько запровлять фреона? Заранее Спасибо!

#2
vivi

vivi

    proM

  • Team
  • 166 сообщений

Помогите пожалуйста с инструкцией на На Carrier 30SZ-024---901V-EE! сколько запровлять фреона? Заранее Спасибо!


9 кг R407C, пруф (инструкция к carrier СЕРИЯ 30SZ/SZV ТИПОРАЗМЕРЫ: 004-036)

#3
Bars2903

Bars2903

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 18 сообщений
Спасибо! огромное выручили! и еще одно на его интерфейс инструкцию не подскажете?

#4
vivi

vivi

    proM

  • Team
  • 166 сообщений

Спасибо! огромное выручили! и еще одно на его интерфейс инструкцию не подскажете?


Инструкция к 30SZ/SZV Series PRO-DIALOG plus http://eto.carrier.c...re/cm/13402.pdf

#5
Bars2903

Bars2903

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 18 сообщений
У этого чиллера стоит конденцаторы на улице с вентиляторами в них тоже фреон запровлять? или там просто вода?

#6
vivi

vivi

    proM

  • Team
  • 166 сообщений
Может это просто сухая градирня (с водой), а в чиллере водяной конденсатор пластинчатый? По инструкции этот чиллер с водяным конденсатором...

#7
Bars2903

Bars2903

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 18 сообщений
Здраствуйте! вопрос! сколько запровлять масла в чиллер климавенетта марки NECS/B 1104 Серии 32005736! Спасибо!

#8
vivi

vivi

    proM

  • Team
  • 166 сообщений

Здраствуйте! вопрос! сколько запровлять масла в чиллер климавенетта марки NECS/B 1104 Серии 32005736! Спасибо!

Фреон R410 - 30 кг, масло 26 кг.
Этот чиллер даже без заправки маслом поставляется?



#9
Bars2903

Bars2903

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 18 сообщений
Спасибо за ответ! нет постовляется заправленный и маслом и фреоном! просто в процессе транспортировки не добросовестные перевощики сломали трубку и все масло и фреон вытикли!

#10
Bars2903

Bars2903

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 18 сообщений
Здравствуйте не подскажете инструкцию на чиллер БЛЮ БОКС OMEGA V 2001 LC 54.2 контроллером карел! нужна инструкция с кодами ошибок на интерфейс и схема электрической цепи! также на его дрйкуллер нужна схема электро цепи!

#11
Guest_Алексей_*

Guest_Алексей_*
  • Гости
Здравствуйте подскажите что за ошибка по чиллеру Carrier с поршневыми компрессорами А152 её нет в описании кодов ошибок на дверце чиллера, модель чиллера 30 GTN150---920--

#12
Guest_Сергей Максименко_*

Guest_Сергей Максименко_*
  • Гости

Добрый день,подскажите пожалуйста расшифровку ошибок чиллера Carrier 30 Ха 1352--0077-pee--

ошибки: Pr-03 Pr-06 Pr-12 Pr-15 Co-C1,заранее благодарен



#13
Guest_Dastan_*

Guest_Dastan_*
  • Гости
Здравствуйте прошу помощи чиллер выдает ошибку water cooling process failure кто нибудь сталкивался?какие есть предположения

#14
Guest_aleksey_*

Guest_aleksey_*
  • Гости

пожалуйста помогите не могу справится с такой проблемой на дисплее пишет carrier comfort networke!



#15
Guest_Гость_*

Guest_Гость_*
  • Гости

пожалуйста помогите не могу справится с такой проблемой на дисплее пишет carrier comfort networke!





Ответить