Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!

Очистка конденсатора в чиллере. Как?
Автор
anton
, Фев 18 2010 06:02
#7
Отправлено 18 Февраль 2010 - 06:09

Если толщина теплообменника большая, то сначала лучше продуть, а потом уже мыть. Потому что там не только пыль, но и пух тополиный, который если намокнет, достаточно плохо вымывается. Для промывки Кёрхером нужно подбирать насадки. Они, конечно, дорого стоят. Но это того стоит..
#9
Guest_bagram_*
Отправлено 03 Апрель 2012 - 02:08

А если попробывать краскопульвер електрический, только вместо краски .... вода...Я говорю про внутрений блок...Воздухом вчера попробовал - пыли, грязи туча. Продул процентов 15 площади конденсатора, а их в помещении 4 штуки ,наверное, мойкой высокого давления будет поэффективней и не так много пыли будет..
#10
Guest_bagram_*
Отправлено 03 Апрель 2012 - 02:10

Я пробывал перегоротки гнуться, ну соты алюминевые..Если толщина теплообменника большая, то сначала лучше продуть, а потом уже мыть. Потому что там не только пыль, но и пух тополиный, который если намокнет, достаточно плохо вымывается. Для промывки Кёрхером нужно подбирать насадки. Они, конечно, дорого стоят. Но это того стоит..
#11
Отправлено 03 Апрель 2012 - 08:35

Тут можно почитать, как правильно чистить конденсатор с минимальным повреждением ламелей http://www.xiron.ru/...view/31351/110/