Здравствуйте, подскажите пожалуйста что входит в перечень робот по техническому обслуживанию фреоновых холодильных установок на герметичных компрессорах до 10 кВт холодопроизводительности и их периодичность. Заранее спасибо!
Добро пожаловать на Форум о холодильных системах
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!

Обслуживание холодильных установок
Автор
STEAM
, Авг 15 2011 12:44
#2
Отправлено 16 Август 2011 - 10:22

Вот некоторые пункты:
1. Проверка тепловой защиты компрессора
2. Уставка реле низкого давления, бар
3. Уставка реле высокого давления, бар
4. Проверка реле давления фреона (Высокое, низкое давление)
5. Проверка работы управляющей автоматики холодильной установки
6. Проверка испарителя на обледенение
7. Рабочие давление на линии всаса, бар
8. Уровень масла
9. Рабочее давление на линии нагнетания, бар
10. Напряжение на компрессоре U
11. Рабочие токи компрессора I
12. Рабочие токи тена оттайки I
13. Очистка поверхности конденсатора
14. Протяжка контактов в щите управления
По переодичности: - зависит от договорегнности с заказчиком. Можно и раз в месяц. А так обычно один раз в квартал.
1. Проверка тепловой защиты компрессора
2. Уставка реле низкого давления, бар
3. Уставка реле высокого давления, бар
4. Проверка реле давления фреона (Высокое, низкое давление)
5. Проверка работы управляющей автоматики холодильной установки
6. Проверка испарителя на обледенение
7. Рабочие давление на линии всаса, бар
8. Уровень масла
9. Рабочее давление на линии нагнетания, бар
10. Напряжение на компрессоре U
11. Рабочие токи компрессора I
12. Рабочие токи тена оттайки I
13. Очистка поверхности конденсатора
14. Протяжка контактов в щите управления
По переодичности: - зависит от договорегнности с заказчиком. Можно и раз в месяц. А так обычно один раз в квартал.