Уважаемое сообщество!
Всем наверняка известна схема "чиллер-промежуточный теплообменник" когда необходимо получить жидкость с нестандартной температурой .
Вопрос в следующем. Возможно ли изготовить чиллер с температурой на выходе 12-2 с 15% пропиленгликоля на выходе из испарителя? Будет ли эта схема дешевле или дороже чем схема с промежуточным теплообменником и какие изменения необходимо произвести в чиллере ?
P.S. В запросе на чиллер указано : мощность 407 квт, расход 35 м3.ч, пропилен 12-2 С,конденсатор выносной.
Заранее спасибо
Добро пожаловать на Форум о холодильных системах
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!

#3
Guest_Jack_*
Отправлено 16 Февраль 2010 - 06:34

А почему нет ? Изменения будут в испарителе он будет больше по площади и усё.
а поподробней про изменения? кроме уменьшения Т кипения естесно...))и на сколько произойдет увеличение поверхности теплообмена при перепаде в 10 С?
Хотелось бы еще услышать мнение таких людей,как Кроудион, acm и др....
#7
Guest_nаrkom_*
Отправлено 16 Февраль 2010 - 06:36

Обычно, при работе чиллера перепад температур 4-6К, поэтому кожухотрубный испаритель должен быть нестандартный, с бОльшим числом заходов. В этом случае сохраняется скорость воды (а значит и коэффициент теплоотдачи) и увеличивается разность температур вход/выход. Можно взять стандартный чиллер и уменьшать расход теплоносителя. Нужно посмотреть максимальный и минимальный расход через испаритель, обычно эта информация приводится в инструкции по эксплуатации. Например TRANE для своего чиллера RTWB214 (438кВт) разрешает диапазон расходов от 7 до 21 л/c. Хотя режиме с малым расходом чиллер работает плохо. Лучше поставить электронный ТРВ, который точно поддерживает перегрев, обеспечивает нормальное охлаждение компрессора и защищает его от залива.
#8
Guest_zawin_*
Отправлено 16 Февраль 2010 - 06:37

Стандартная дельта всех производителей кожухотрубников от 3 до 10 С. В зависимости от этого меняется расход и расположение перегородок.
расчитать ваш испаритель может любая программа подбора.Хотите подберу Thermokey .Только скажите сколько контуров вам надо.
Если у вас готовое оборудование ,то пососветуйтесь с производителем.Серьезных изменений в конструкции не будет ,цена думаю тоже не шибко измениться.
расчитать ваш испаритель может любая программа подбора.Хотите подберу Thermokey .Только скажите сколько контуров вам надо.
Если у вас готовое оборудование ,то пососветуйтесь с производителем.Серьезных изменений в конструкции не будет ,цена думаю тоже не шибко измениться.
#9
Guest_Jack_*
Отправлено 16 Февраль 2010 - 06:37

Тогда непонятно для чего вообще применяется схема с промежуточным теплообменником! Если все так просто в изготовлении такого чиллера (кстати что насчет компрессора-неужели в сумме компрессор подобранный на низкую Т кипения и испаритель с энным количеством контуров совсем не изменят цены на чиллер ....?) то схема с пром. теплообменником теряет всякий смысл...Где подводные камни,или недостатки и преимущества той и другой системы?
Ответить