Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!

Низкая температура всасывания


В теме одно сообщение

#1
Guest_Андрей_*

Guest_Андрей_*
  • Гости
чиллер 30GH 160 с поршнями.
А контур 4 компр
Б контур 3 компр
Видимых утечек нет.
При работе контра А с одним или двумя компрессорами на всесе около 4 давит.. ну это примерно 0 град.
температура воды вход 18 выход 10.
включаются еще два компрессора и всас падает до 2х соответственно температура -14.
ТРВ электронное работает нормально.открывал проверял. при полной нагрузке на корнтур открыто на 100%.
конденсация около 40 град. (40-48)...
осушители менял . сетки чистые.

может все таки не хватка хладагента ?
R22

#2
Guest_Андрей_*

Guest_Андрей_*
  • Гости

чиллер 30GH 160 с поршнями. А контур 4 компрБ контур 3 компрВидимых утечек нет.При работе контра А с одним или двумя компрессорами на всесе около 4 давит.. ну это примерно 0 град.температура воды вход 18 выход 10.включаются еще два компрессора и всас падает до 2х соответственно температура -14.ТРВ электронное работает нормально.открывал проверял. при полной нагрузке на корнтур открыто на 100%.конденсация около 40 град. (40-48)...осушители менял . сетки чистые.может все таки не хватка хладагента ? R22

уходит в аварию по низкой температуре всасывания.