чиллер 30GH 160 с поршнями.
А контур 4 компр
Б контур 3 компр
Видимых утечек нет.
При работе контра А с одним или двумя компрессорами на всасе около 4 давит.. ну это примерно 0 град.
температура воды вход 18 выход 10.
включаются еще два компрессора и всас падает до 2х соответственно температура -14.
ТРВ электронное работает нормально.открывал проверял. при полной нагрузке на корнтур открыто на 100%.
конденсация около 40 град. (40-48)...
осушители менял . сетки чистые.
может все таки не хватка хладагента ?
R22
0
Добро пожаловать на Форум о холодильных системах
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!

Низкая температура всасывания.
Автор
Guest_Андрей_*
, Окт 28 2011 04:52