Спасибо за ответ,проблема в том ,что впереди рождеств.каникулы и пр-во останавливается на две недели.В прошлом году удалось разморозить 2 чиллера,залили концентрат,а плотность его сейчас очень низка-практически вода.Думаю слить старый этиленгликоль,залить новый,а весной залью воду если новый не потеряет своих свойств,температура в матрице +250.
Добро пожаловать на Форум о холодильных системах
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!

Замена пропиленгликоля в чиллере на этиловый спирт?
Автор
Guest_кедр_*
, Фев 16 2010 06:34
#17
Guest_muravei77_*
Отправлено 16 Февраль 2010 - 06:35

видел чиллер на целлюлозном комбинате-залит тосол как хладоноситель. работает вобщем.. тоже гликоль должен был быть.. температура испарения -20..
Ну а почему он не должен работать? Температура начала кристализации тосола-40 около -37.
Кстати, что нибудь получилось с "Нордвеем"?
да ничего не получилось-жмотяры мля... поднял уставку блока на контроллере и попрощался.. убеждать беспонту- разговор один НЕТБАБЛАНАХ!!!
#18
Guest_Фикс_*
Отправлено 16 Февраль 2010 - 06:36

Спасибо за ответ,проблема в том ,что впереди рождеств.каникулы и пр-во останавливается на две недели.В прошлом году удалось разморозить 2 чиллера,залили концентрат,а плотность его сейчас очень низка-практически вода.Думаю слить старый этиленгликоль,залить новый,а весной залью воду если новый не потеряет своих свойств,температура в матрице +250.
Кедр, а поделитесь информацией, у вас одноступенчатое охлаждение,т.е. непосредственно матрицы +250, или с промежуточным контуром-например оборотной водой?
#19
Guest_кедр_*
Отправлено 16 Февраль 2010 - 06:37

Всем здравствуйте!С Новым годом!Охлаждение матрицы непосредственное,т.е.охлажденным этиленгликолем,наверное поэтому он быстро теряет свои свойства,т.к.сильно нагревается в процессе работы.Похоже всё что пришлось сделать с заменой хладоносителя-напрасно,температура воздуха сегодня+17,и сильного похолодания не ожидается.Ещё раз спасибо за ответы!