Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!

Определение мощности компрессора


Сообщений в теме: 15

#1
anton

anton

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
Господа.
Мне сейчас позвонил заказчик с таким вопросом: "А вдруг у вас компрессора не будут выдавать полной мощности (холодильной)?" Я ему наплёл всякой "чуши", а потом задумался сам, а действительно, как практически посчитать мощность выдаваемую компрессором? Речь идёт о новой установке, то есть нужна абсолютная мощность в кВт (а не относительная, типа "раньше качал так же"). По идеи посчитать можно (ведь легко обмерить все давления и температуры и электрическую мощность), но как не сообразить. И, желательно без интегральных формул, чтобы можно было посчитать на объекте.

#2
vivi

vivi

    proM

  • Team
  • 166 сообщений
Расчёт холодопроизводительности можно осуществить двумя способами:
по внутренним параметрам холодильной установки - измерение массового расхода хладагента;
по внешним параметрам охлаждаемой среды - измерение массового расхода внешнего теплоносителя с учётом роста или падения его температуры и влажности (для воздуха).
В любом случае мы можем определить только полезную холодопроизводительность, достигаемую
установкой в установившемся режиме. Методики и средства измерений детально описаны в литературе и в частности в справочнике "Измерения в холодильной технике", а также в "Справочнике метролога". Оба претерпели ряд переизданий и не являются дефицитом.
Полную холодопроизводительность можно рассчитать, зная энтальпии хладагента на входе в дроссель и выходе из испарителя. Их можно взять из термдинамических таблиц хладагента,
циркулирующего в системе, по результатам измерений температур и давлений в указанных точках.
Qo=m(h1-h4),квт.

#3
Guest_Retired_*

Guest_Retired_*
  • Гости
Если не ошибаюсь основная проблемма - замерить массовый расход хладагента...

#4
Guest_zawin_*

Guest_zawin_*
  • Гости
Вот тут заминка,нужен расход хладагента или массовый или объемный,но как его померять ни одного прибора не видел (что касается неразрушающего контроля) чтоб мог померять как минимум двух фазные среды(фреон+масло).Ультразвуковыми расходомерами расход фреона не -замериш белеберду какую то выдает.Анатолий я попробую спросить как на REFCOMPe  тестируют компрессора на предмет производительности ,но это только после праздников.

#5
Guest_iluxin125_*

Guest_iluxin125_*
  • Гости
Анатолий!Хотел быстро .но боюсь не получится.Надо знать стандартную Q и рабочуюQ ,затем считать энергетические и мощность компрессора,очень много.У меня под рукой неплохая книженция ,может она тебе поможет:Н.Г.Пашутина"Холодильная техника в мясной и молочной промышленности"

#6
Guest_kroudion_*

Guest_kroudion_*
  • Гости
В полевых условиях можно только оценить производительность, доверяясь при этом данным каталога, как это предлагал narkom в похожем обсуждении на аирконе.
Имхо:
1. По замерам тока определить потребляемую мощность
2. По замерам давлений в теплообменниках пересчитать каталожные данные производительности
3. По замерам перегрева/переохлаждения скорректировать пересчитанные каталожные данные (как? надо репу чесать. в принципе, для получения приблизительной оценки, можно пренебречь)
4. Сопоставить полученные кривые потребления и производительности с каталожными данными и делать вывод

#7
Guest_vovanm2006_*

Guest_vovanm2006_*
  • Гости
Сан Сергеич прав, больше идей нет как определить

#8
Guest_kroudion_*

Guest_kroudion_*
  • Гости
В принципе можно ещё впаять во всас трубку 1/4 навстречу потоку и попытаться поймать динамическое давление х/а (разницу между полным и статическим давлением), но где взять такой дифманометр?

#9
Guest_LоrdN_*

Guest_LоrdN_*
  • Гости

В полевых условиях можно только оценить производительность, доверяясь при этом данным каталога, как это предлагал narkom в похожем обсуждении на аирконе.
Имхо:
1. По замерам тока определить потребляемую мощность
2. По замерам давлений в теплообменниках пересчитать каталожные данные производительности
3. По замерам перегрева/переохлаждения скорректировать пересчитанные каталожные данные (как? надо репу чесать. в принципе, для получения приблизительной оценки, можно пренебречь)
4. Сопоставить полученные кривые потребления и производительности с каталожными данными и делать вывод

не, моя идея нащет массостата круче

#10
Guest_Ingvar60_*

Guest_Ingvar60_*
  • Гости
"1. По замерам тока определить потребляемую мощность
2. По замерам давлений в теплообменниках пересчитать каталожные данные производительности
3. По замерам перегрева/переохлаждения скорректировать пересчитанные каталожные данные (как? надо репу чесать. в принципе, для получения приблизительной оценки, можно пренебречь)
4. Сопоставить полученные кривые потребления и производительности с каталожными данными и делать вывод "

Согласен с Александром, не стоит усложнять себе задачу.
Интерполировать данные применительно к приведенным в каталоге для данной модели.
Анатолий - это Битцер?

#11
Guest_Burdanov_AV_*

Guest_Burdanov_AV_*
  • Гости
Вопрос именно в том, чтобы определить реальную мощность, а не по каталогу. Иначе можно сделать ещё проще - меряешь давление на всасе, давление нагнетания, электрическую мощность. В программу подбора компрессора подставляешь давления, для проверки используешь электрическую мощность. Если электрические мощности (из программы и реальная) сошлись - берёшь из программы холодильную мощность. Битцеровская программа позволяет это без проблем.
 Анатолий.

#12
Guest_Lehman_*

Guest_Lehman_*
  • Гости
А если замерить через испаритель или конденсатор.
Расход воздуха на разность температур. Нужна ведь холодопроизводительность системы (компрессора).

#13
Guest_Burdanov_AV_*

Guest_Burdanov_AV_*
  • Гости
А ведь это - мысль. Ведь если замерить мощность выдаваемую, к примеру, испарителем, то это и будет мощность компрессора. А замерить объём воздуха проходящего через испаритель можно умножив скорость потока (анеометр) на площадь испарителя.
Анатолий.

#14
Guest_Ingvar60_*

Guest_Ingvar60_*
  • Гости
Можно и так, пойти от обратного.
Да, лучше по испарителю. Данные по расходу воздуха опять же можно взять из паспортных (расчетных) данных. С замерами температуры в стационарном режиме не будет проблем. Насколько я помню, ты работаешь с Гедхартом или Гюнтнером - у них заявленные параметры довольно точно соответствуют реалиям.

#15
Guest_kroudion_*

Guest_kroudion_*
  • Гости
Замеры производительности ХМ через теплообменники очень неточны, в полевых условиях это будет плюс минус 50%. И уж если на то пошло, то лучше замерять по конденсатору, там хоть не надо изменеие влагосодержания в воздухе считать.