Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!
Фотография

Смешивание синт. масла и минерального

смешивание масла

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 8

#1
батан

батан

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
Если смешать масло синтетику и минералку, то компрессор ляжет?? Схема была на 22 компрессор, на 404 маслоотделителя нет, % масла остался велик в системе, трв осталось 22... Что делать? http://forum.xiron.r...DIR#/unsure.gif http://forum.xiron.r...DIR#/unsure.gif

#2
vivi

vivi

    proM

  • Team
  • 166 сообщений
Полиэстерное масло нельзя смешивать с минеральным, а также использовать один и тот же рабочий инструмент. Для них требуется индивидуальный инструмент, не используемый для других работ. В отношении этих типов масла необходимо следовать инструкциям изготовителей.

Когда необходимо произвести переналадку холодильной установки с переходом на использование холодильного агента от CFC или HCFC на HFC, необходимо обеспечить очистку контура и замену имеющегося минерального масла на полиэстерное. При этом невозможно избежать сохранения некоторого количества минерального масла в контуре, однако, необходимо добиться того, чтобы его содержание не превышало 5% общего количества заправки.



#3
батан

батан

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
это мы знаем но мало кто задумываеться о последствиях......................
:unsure:

#4
Guest_Улей_*

Guest_Улей_*
  • Гости
Обратная проблема был 407 будум переводить на 22. Вроде для минералки все побоку. Или нет?

#5
barkas

barkas

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
мужики, доброго! хочу старый холодос, типа берюсы, заправить изобутаном, стоит масло менять после R12?

#6
Guest_мастернак_*

Guest_мастернак_*
  • Гости

мужики, доброго! хочу старый холодос, типа берюсы, заправить изобутаном, стоит масло менять после R12?



#7
Guest_мастернак_*

Guest_мастернак_*
  • Гости
нет.

#8
wartandax

wartandax

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений

Так чем всё-таки грозит смешение масел? 