Если смешать масло синтетику и минералку, то компрессор ляжет?? Схема была на 22 компрессор, на 404 маслоотделителя нет, % масла остался велик в системе, трв осталось 22... Что делать? http://forum.xiron.r...DIR#/unsure.gif http://forum.xiron.r...DIR#/unsure.gif
Добро пожаловать на Форум о холодильных системах
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!

#2
Отправлено 20 Январь 2012 - 04:15

Полиэстерное масло нельзя смешивать с минеральным, а также использовать один и тот же рабочий инструмент. Для них требуется индивидуальный инструмент, не используемый для других работ. В отношении этих типов масла необходимо следовать инструкциям изготовителей.
Когда необходимо произвести переналадку холодильной установки с переходом на использование холодильного агента от CFC или HCFC на HFC, необходимо обеспечить очистку контура и замену имеющегося минерального масла на полиэстерное. При этом невозможно избежать сохранения некоторого количества минерального масла в контуре, однако, необходимо добиться того, чтобы его содержание не превышало 5% общего количества заправки.
Когда необходимо произвести переналадку холодильной установки с переходом на использование холодильного агента от CFC или HCFC на HFC, необходимо обеспечить очистку контура и замену имеющегося минерального масла на полиэстерное. При этом невозможно избежать сохранения некоторого количества минерального масла в контуре, однако, необходимо добиться того, чтобы его содержание не превышало 5% общего количества заправки.
#8
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 11:09

Так чем всё-таки грозит смешение масел?