Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!
Фотография

Конденсатор Copeland. Тех характеристики модели.


Сообщений в теме: 10

#1
Первый

Первый

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 38 сообщений
Интересуют характеристики конденсатора Copeland S9?

#2
Alex

Alex

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 17 сообщений
S9
Расход воздуха - 1,65 м3/с
Объем - 11,7 л
Шаг ламелей 2,1 мм.
Длина - 1000 мм.
Высота - 650 мм.
Площадь пов-ти - примерно 60 м2

#3
Первый

Первый

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 38 сообщений
Ой, спасибо, просто выручили, а на Р8 у вас нет случайно?

#4
Alex

Alex

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 17 сообщений
Р8
Расход воздуха - 1,05 м3/с
Объем - 6,8 л
Шаг ламелей 2,1 мм.
Длина - 820 мм.
Высота - 575 мм.
Площадь пов-ти - примерно 42 м2

#5
Guest_Alexandr_*

Guest_Alexandr_*
  • Гости
характеристики конденсатор Copeland W99? - расход воздуха, объем, габариты,а также:
- внешний диаметр труб, внутренний диаметр труб
- материал и тип ребер
- шаг ребер
- толщина ребра
- высота ребра (условная)
- шаг труб по ходу воздуха
- материал труб
- материал ребер
- расположение труб в пучке
Спасибо.
(И где можно найти такую информацию - каталоги, литература и т.п)??

#6
vivi

vivi

    proM

  • Team
  • 166 сообщений

характеристики конденсатор Copeland W99? - расход воздуха, объем, габариты,а также:
- внешний диаметр труб, внутренний диаметр труб
- материал и тип ребер
- шаг ребер
- толщина ребра
- высота ребра (условная)
- шаг труб по ходу воздуха
- материал труб
- материал ребер
- расположение труб в пучке
Спасибо.
(И где можно найти такую информацию - каталоги, литература и т.п)??



http://www.elektroni...MID=73368&RID=1 тут есть размеры и некоторые характеристики

#7
as070981

as070981

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений

сколько метров 3\8 (кондесатор) на 1 л.с 



#8
chemist

chemist

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений

Не подскажете характеристики уже не выпускаемого (выпущен в 2001 г.) водяного конденсатора Copeland W3DH-2012-FSM-300 ? Интересует его объем для расчета заправки системы фреоном R-22.

Заранее благодарен.



#9
Guest_Баке_*

Guest_Баке_*
  • Гости

Добрый день!

Помогите подобрать оборудование:

 

Технические характеристики воздушного конденсатора.
 
Мощность не менее – 654,48 kW. 
Жидкость – R 404 А. 
Расход воздуха – 192 440 m3/h. 
Высота над ур.моря- 0 m. 
Атм.давление –1,013 bar . 
Теплообменник. 
Площадь не менее – 1494,4 m2.
Емкость труб – 192,8 dm3. 
Шаг ребер – 2,5 mm. 
Материал труб – медь. 
Материал ребер – алюминий. 
Материал корпуса – ESP оцинк.сталь (RAL 7044). 
Вес – 1509,87 kg. 
 
Условия. 
Температура входящего воздуха – (40 °C). 
Т конденсации – (40 °C). 
Т горячего газа – (80 °C). 
 
Вентиляторы. 
Диаметр – 800 mm. 
Количество не менее – 2 х 5. 
Напряжение – 400 V 50 Hz. 
Мощность (общая) – 18000 W. Т
ок (общий) – 38 A. 
Скорость вращения – 890 d/d. 
Класс энергоэффективности (при станд. условиях EN 327) Е. 
Уровень звукового давления (LpA) – 50 dBA. 
Уровень мощности звука (LwA) – 82 dBA. 
На расстоянии – 10 m. 


#10
Guest_andreib1_*

Guest_andreib1_*
  • Гости
Late-model project
http://arab.girls.tv...n/?entry.odalys
hawaii seeking mmyc council bay

#11
Guest_DanielruidO_*

Guest_DanielruidO_*
  • Гости
Привет! класный у вас сайт!
Нашел интересную базу кино: 2017 в хорошем качестве лучшие комедии http://kinorulez.ru/
Тут: http://kinorulez.ru/...a-k-izgoyu.html Marvel отказалась от выпуска комикса-приквела к "Изгою"
Тут: http://kinorulez.ru/...oming-2009.html
http://kinorulez.ru/komediya/ комедии 2017 список лучших
Лучшая фантастика список 2017
Лучшие ужасы 2017 смотреть Лучшие ужасы 2017 смотреть



Ответить