Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!
Фотография

Водяное реле протока жидкости?


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 11

#1
Первый

Первый

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 38 сообщений
Нужны характеристики по этому водяному реле протока:
http://holod-konsult...ts/DSC00848.JPG

#2
Setun

Setun

    Member

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 51 сообщений
Я видел такие реле на установках компании «Вактекс», может у них на сайте есть ответы на ваш вопрос!!!

#3
Первый

Первый

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 38 сообщений

Я видел такие реле на установках компании «Вактекс», может у них на сайте есть ответы на ваш вопрос!!!

Что Яндекс не выдает мне сайтов «Вактекса», киньте ссылку, или координаты, может, вы название неправильно указали?

#4
DerviSh

DerviSh

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 48 сообщений
Если я не ошибаюсь, то перед нами чиллер производства ксирон-холода...

#5
DerviSh

DerviSh

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 48 сообщений
Лови:
http://vactekh-holod...s_auto.shtml#a2

#6
Первый

Первый

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 38 сообщений
О, спасибочки, все нашел.

#7
Setun

Setun

    Member

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 51 сообщений
Ну а причину неисправности ты нашел, или зачем тебе тех/характеристики?

#8
Первый

Первый

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 38 сообщений
Представляете в чем причина то была, реле-кусок ленты фум намотанный при установке изготовителем и попавший внутрь реле.

#9
Aero

Aero

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 42 сообщений
Переделайте на Danfoss FQS-U30G, все будет ОК.

#10
толстый

толстый

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
Т.н. герконовое реле протока. Работоспособность сильно зависит от взаимного расположения корпуса реле и чувствительного элемента(на фото с черным проводом)
Нормально работающее реле при небольшом смещении ЧЭ перестает работать. Вобщем вещь очень капризная и ненадежная.

#11
толстый

толстый

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений

Переделайте на Danfoss FQS-U30G, все будет ОК.


У Данфоса резьба на 1", а у герконового 1/2".
Но есть корейская копия Данфоса на 1/2", и по цене почти вдвое дешевле.
Зовут его - FSF-50P1

#12
vivi

vivi

    proM

  • Team
  • 166 сообщений

FSF-50P1


Реле протока такое действительно есть, правда найти сложно...  Внешний вид можете посмотреть.