Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!
Фотография

Еще один конденсатор на улицу?


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 12

#1
Setun

Setun

    Member

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 51 сообщений
Как думаете можно ли на холодильный пристенок установить дополнительный конденсатор, аналогичный стандартному.

#2
Натали

Натали

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
А зачем это вам?

#3
Setun

Setun

    Member

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 51 сообщений
Заказчик хочет выставить летом пристенок длинной 2,5 метра, у него таких 3, на улицу, для того чтобы он нормально охлаждал, он предлагает поставить дополнительный конденсатор, в целях экономии на покупке нового кондера. Соединить пристенок трубами не более 5 метров и установить запорный вентиль, в результате должно получиться система «зима-лето».
Зимой для подогрева помещения используем стандартную схему холодильного пристенка, перекрываем краны на дополнительный конденсатор. А летом кранами перекрываем систему со стандартным кондером, который установлен под пристенком, рядом с компрессором и открываем краны на дополнительный кондер, который установлен на улице. И все тепло от конденсатора будет уходить на улицу.
Как думаете, будет работать такая система?

#4
Alex

Alex

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 17 сообщений
Мы такое уже практиковали. У заказчика в магазине перестали шуметь кондиционеры, он был очень доволен (все агрегаты перенесли на улицу). :)

#5
Setun

Setun

    Member

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 51 сообщений
А что зимой делать с такой системой, когда морозы от -25 до -35 градусов??

#6
Alex

Alex

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 17 сообщений
Так вот, когда было -35 градусов, мы один кондиционер отключили, а летом +45, работают два, прохлада так и прет! B)

#7
DerviSh

DerviSh

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 48 сообщений
Насколько я знаю, то встройка выполняется с капиляркой, короче вам нужно добавить ресивер и скорее всего регулятор вращения вентелятора.

#8
Setun

Setun

    Member

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 51 сообщений

Насколько я знаю, то встройка выполняется с капиляркой, короче вам нужно добавить ресивер и скорее всего регулятор вращения вентелятора.

Мх, как раз этого хотелось бы избежать.

#9
DerviSh

DerviSh

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 48 сообщений
Т.е? избежать, наверное, не получится!

#10
Setun

Setun

    Member

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 51 сообщений
Мы планируем оставить капиллярку, а нехватку ресивера заменим точной заправкой системы.

#11
Первый

Первый

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 38 сообщений
Тогда вам придется периодически выполнять дозаправку или спускать часть газа.

#12
Flex

Flex

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
А ваш заказчик согласится на дополнительные траты каждые полгода?

#13
Setun

Setun

    Member

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 51 сообщений

А ваш заказчик согласится на дополнительные траты каждые полгода?