Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!

Чиллер на минус 15 гликоля
#3
Guest_Юлия_*
Отправлено 17 Май 2012 - 08:39

1.Среда вода: Температура на выходе из испарителя составляет 5 0С, ΔТ = 5 0С.
2. Среда этиленгликоль: температура на выходе испарителя минус 15 0С, ΔТ = 5 0С.
Расход жидкости до 1 м3/ч
Снимаемая электрическая мощность ~ 5кВт.
Заранее спасибо
#4
Отправлено 17 Май 2012 - 05:00

Холодильная машина должна работать в двух режимах:
1.Среда вода: Температура на выходе из испарителя составляет 5 0С, ΔТ = 5 0С.
2. Среда этиленгликоль: температура на выходе испарителя минус 15 0С, ΔТ = 5 0С.
Расход жидкости до 1 м3/ч
Снимаемая электрическая мощность ~ 5кВт.
Заранее спасибо
Не совсем понятно... Холодильная машина должна одновременно охлаждать воду и отдельным контуром гликоль или в зависимости от типа залитогой жидкости выбирался режим?
#5
Guest_Юлия_*
Отправлено 18 Май 2012 - 08:15

Не совсем понятно... Холодильная машина должна одновременно охлаждать воду и отдельным контуром гликоль или в зависимости от типа залитогой жидкости выбирался режим?
Марка машины лдолжна быть выбрана таким образом, чтоб ее работа была реализована и в случае если в нее залит этиленгликоль или вода. Режим зависит от типа жидкости
#6
Отправлено 18 Май 2012 - 11:31

#7
Guest_Юлия_*
Отправлено 18 Май 2012 - 11:57

Сделать такой чиллер можно. Для этиленгликоля необходимо будет использовать увеличенный испаритель, а для воды - увеличенный конденсатор. Т.к режимы работы будут различаться, то при минус 15 холодопроизводительность будет 5-6 кВт, а при работе на воде 15-20 кВт. На воде у чиллера будет превышение холодопроизводительности в 4-5 раз, поэтому чтобы не было частых включений/отключений компрессора необходимо будет установить накопительную емкость большего объема. Укажите концентрацию этиленгликоля и оставьте электронную почту, куда отправить расчет.
35% раствор этиленгликоля (35% этиленгликоля, 65% воды)
e-mail: yulenka-var@yandex.ru
Спасибо!
#8
Отправлено 22 Май 2012 - 10:29

Получилось так: холодопроизводительность 5.6кВт, при температуре жидкости Т= -15 0С, 16.1 кВт притемпературе жидкости +5 0С. Объем емкости не менее 400 литров. Расчет отправил на почту.35% раствор этиленгликоля (35% этиленгликоля, 65% воды)
e-mail: yulenka-var@yandex.ru
Спасибо!
#9
Guest_Юлия_*
Отправлено 22 Май 2012 - 12:51

Получилось так: холодопроизводительность 5.6кВт, при температуре жидкости Т= -15 0С, 16.1 кВт притемпературе жидкости +5 0С. Объем емкости не менее 400 литров. Расчет отправил на почту.
Спасибо за подробное технико-коммерческое предложение!
Охлаждение конденсаторов здесь воздушное?
а если чиллер будет подобран на условия работы исключительно на воде, температурный режим тот же
на выходе из испарителя - 5 0С, ΔТ = 5 0С
Холодопроизводительность - 6 квт.
На сколько будет отличаться цена от предыдущего предложения!
#11
Guest_Алексей ЭТЛ_*
Отправлено 31 Март 2014 - 09:52

Доброго времени суток. У меня другая задача, заказчик хочет вместо воды залить этиленгликоль. Чилер со встроенным гидромодулем по расходу подбирался для воды. Вот и меня и возник вопрос реально ли это сделать, да так чтоб чилер в ошибки постоянно не сваливался.
кто сможет помочь буду благодарен. e-mail: etl-alexey@mail.ru
Ответить