Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!
Фотография

Холодильная установка для хранения зерновых! С понижением влажности.


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 6

#1
Aero

Aero

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 42 сообщений
Для хранения зерновых нужна холодильная установка с температурным режимом +10 градусов и с влажностью воздуха около 30% , что посоветуете?

#2
DerviSh

DerviSh

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 48 сообщений
А какой вам нужен объем камеры?

#3
Aero

Aero

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 42 сообщений
Холодильная камера у меня есть, размер 6х4х2,5м. мен конкретно интересует холодильная установка, агрегат для понижения влажности, ели можно схему скиньте, и какой контролер здесь понадобится, укажите.

#4
DerviSh

DerviSh

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 48 сообщений
В принципе контролер здесь нужен двухдатчиковый, не имеет значения другие характеристики, а для сокращения влажности можешь поставить холодильную установку, вода замерзает на испарителе и при оттайке стекает по шлангу наружу камеры хранения.

#5
Aero

Aero

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 42 сообщений
Про то, что можно холодом снизить влажность я знаю, но там результата 50%, а мне нужно 30%. Нужен осушитель воздуха, а он дороговато стоит, может, кто чего порекомендует???

#6
Setun

Setun

    Member

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 51 сообщений
Самый оптимальный вариант, который я могу вам посоветовать, это
ККБ на 5 кВт при кипении 0С, канальная приточка сечением 400х200 в составе: фильтр, испаритель, электрокалорифер, вентилятор. ККБ рулится волосяным гигростатом с уставкой 30% и термостатом с уставкой 10С, соединёнными последовательно. Электрокалорифером рулит специальный дивайс, в Арктике продаётся.

Разумный вариант.
В канальной приточке вместо электрокалорифера ставится предконденсатор холодильной машины, который включается, когда надо, клапаном. Можно приспособить для этой цели стандартный 4-ходовой. Предконденсатор можно самому навить из 6-ки. Рулить можно чем-нибудь типа Овен ТРМ-133. Или на механике - на термостатах и гигростате.