Для хранения зерновых нужна холодильная установка с температурным режимом +10 градусов и с влажностью воздуха около 30% , что посоветуете?
Добро пожаловать на Форум о холодильных системах
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!

Холодильная установка для хранения зерновых! С понижением влажности.
Автор
Aero
, Фев 27 2010 08:07
#6
Отправлено 27 Февраль 2010 - 08:21

Самый оптимальный вариант, который я могу вам посоветовать, это
ККБ на 5 кВт при кипении 0С, канальная приточка сечением 400х200 в составе: фильтр, испаритель, электрокалорифер, вентилятор. ККБ рулится волосяным гигростатом с уставкой 30% и термостатом с уставкой 10С, соединёнными последовательно. Электрокалорифером рулит специальный дивайс, в Арктике продаётся.
Разумный вариант.
В канальной приточке вместо электрокалорифера ставится предконденсатор холодильной машины, который включается, когда надо, клапаном. Можно приспособить для этой цели стандартный 4-ходовой. Предконденсатор можно самому навить из 6-ки. Рулить можно чем-нибудь типа Овен ТРМ-133. Или на механике - на термостатах и гигростате.
ККБ на 5 кВт при кипении 0С, канальная приточка сечением 400х200 в составе: фильтр, испаритель, электрокалорифер, вентилятор. ККБ рулится волосяным гигростатом с уставкой 30% и термостатом с уставкой 10С, соединёнными последовательно. Электрокалорифером рулит специальный дивайс, в Арктике продаётся.
Разумный вариант.
В канальной приточке вместо электрокалорифера ставится предконденсатор холодильной машины, который включается, когда надо, клапаном. Можно приспособить для этой цели стандартный 4-ходовой. Предконденсатор можно самому навить из 6-ки. Рулить можно чем-нибудь типа Овен ТРМ-133. Или на механике - на термостатах и гигростате.