Перейти к содержимому

Добро пожаловать на Форум о холодильных системах
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!
Фотография

Качество Carrier. Ваши отзывы.


Сообщений в теме: 12

#1
GNext

GNext

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 34 сообщений
Уважаемые холодильщики, что вы скажете по поводу качества продукции компании Carrier?

#2
Первый

Первый

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 38 сообщений
Отличное качество у фирмы Carrier, которое отмечено сертификатом IS09001 всемирно известного международного агентства Lloyd's Register.

#3
Flex

Flex

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
Маркировка СЕ – является гарантией безопасности систем кондиционирования.

#4
DerviSh

DerviSh

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 48 сообщений
Процесс производства фанкойлов, чиллеров, холодильнных машин и центральных кондиционеров Carrier всегда полностью открыт для клиентов, это говорит о том, что фирма предоставляет своим покупателям настоящее качество.

#5
htsholod

htsholod

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
Чиллеры Carrier достаточно надежны - очень достойный вариант при выборе компании производителя.

#6
vivi

vivi

    proM

  • Team
  • 166 сообщений

Чиллеры Carrier достаточно надежны - очень достойный вариант при выборе компании производителя.

Но вот цена у них высокая... А так качество на уровне. Кто знает, там комплектующие собственного производства в этих чиллерах?

#7
swift

swift

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
На стандартных условиях 7/12 комплектуются минимальным набором "запчастей" и все рассчитано на эти условия. Если вода придет в чиллер более 15 градусов, то уже ничего не работает. Ремонт и фирменное сервисное обслуживание дорогое.

#8
vivi

vivi

    proM

  • Team
  • 166 сообщений
Ремонтировали недавно чиллер карриер - 350 кВт.  Поврежднение: утечка фреона R22 через трещину в корпусе сердечника электромагнитного клапана. Вот вам и качество. Фото ниже.

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  15649.JPG   91,53К   14 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC00415.JPG   159,18К   11 Количество загрузок:


#9
Guest_инженер из Москвы_*

Guest_инженер из Москвы_*
  • Гости
Чиллер-как чиллер! Ничего особенного. Такой же "ломучий" как и другие. Контроллеры не самые удобные.

#10
Guest_Алекс_*

Guest_Алекс_*
  • Гости

Ремонтировали недавно чиллер карриер - 350 кВт.  Поврежднение: утечка фреона R22 через трещину в корпусе сердечника электромагнитного клапана. Вот вам и качество. Фото ниже.

Скажите сколько лет этому чиллеру ? Это наверное еще поршневик или скрол ? Ломается со временем все. нет ничего вечного. Вот только почему именно Carrier занимает первое место в европе ?

#11
Guest_Алекс_*

Guest_Алекс_*
  • Гости
а контроллеры CCN Carrier Comfort Network очень удобные и даже без спец адоптеров пожно провести полную диагностику.

#12
алмаз

алмаз

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений

отличные чиллеры, работают спокойно многие без должного обслуживания



#13
Danil

Danil

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений

Подскажите, пожалуйста и дайте совет! Я - водитель, собираюсь покупать рефрижератор PC-24T. Чрезвычайно важный момент при его выборе  — холодильная установка. От ее качественной работы целиком зависит сохранность продуктов. Мне предлагают на выбор две основные марки холодильных установок — Thermo King и Carrier. Что посоветуете? Кстати, перевозить буду овощи и фрукты. Меня интересует в первую очередь качество установки, с ценой всё ясно. Информации много, но хотелось бы услышать мнение спецов!





Ответить