Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!
Фотография

Как рассчитать необходимую мощность чиллера для ледового катка?


Сообщений в теме: 3

#1
anton

anton

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
Есть ли какая методика расчета холодопроизводительности чиллера для ледового катка (расчет теплопритоков)? Как подбирать холодильную установку?

#2
vivi

vivi

    proM

  • Team
  • 166 сообщений
Для крытого хоккейного катка (размеры поля типа 30х60) в режиме эксплуатации York считает, что достаточно 220 кВт холода с параметрами хладоносителя -12/-9С, GEO (он же грассо) считает, что 270 кВт. В режиме намораживания - указанные цифры умножают на два.В конце 90-х в журнале Холодильная техника была статья, в которой утверждалось, что для хоккейного катка нужно принимать нагрузку примерно 350 Вт/м2, в условиях намораживания ещё больше. По сравнению с тем, что предлагает ёрк (~100 Вт/м2), это оччень много. 
Реально 200 кВт -7/-10С хладоносителя кое-как хватает на эксплуатацию хоккейного катка. 
Это касается только ХМ, обслуживающих поле. Как там с вентиляцией и, соответственно, с кондиционированием воздуха - тут уже нужно считать, исходя из кратности и параметров наружного воздуха.

Я нехочу спашивать у Ёрка или Грассо, меня интересует сама методика расчёта.
Может быть кто то сбросит какие то ссылочки по этой теме.

Методика расчета: делаем запрос в ёрк, трейн, грассо и усредняем полученные результаты.
Если вы думаете, что есть внятные формулы или готовые проги в свободном доступе, то ошибаетесь. Даже простой рассчёт плиты под катком потребует решения диф.уравнения в частных производных второго порядка с непонятными краевыми и начальными условиями. Расчет теплосъёма с поверхности льда мне лично нигде не встречался, но, думаю, помимо теплопроводности и конвекции необходимо учитывать не только процесс плавление-испарение, но и непосредственный фазовый переход льда в пар. Ни ёрк, ни эрцен этим не заморачиваются, а ориентируются на свой богатый опыт, с которым охотно делятся забесплатно при ответе на запрос на поставку хол.оборудования.

Может еще кто заинтересуется. Нашел у себя в библиотеке фолиант "холод низких температур",так вот вней есть схема,оборудование холодильных катков на одно и два поля.Так,что и в совдеповское время серьезно относились к этому вопросу.
Потерялось приложение к этому фолианту. Прошу прощение за качество прилагаемых схем,но если увеличить все видно. Размер 3-х полей 30 х 60,производительность 1750 квт,установка одноступенчатая,с россольной системой,компановка всей системы дана,ну и кому интересно,может служить как базовая,хладоагент - аммиак. Высылаю схему холодильной установки на три ледяных поля.



Некоторые утверждают, что необходимо 200-350Вт/м2. Для хоккея приемлема температура льда -2 - -4, для фигуристов желательно пониже, для бегунов - не выше -6С. (Чем теплее лёд, тем более он вязкий, тем хуже скольжение). Температура хладоносителя должна быть -12/-9

Теперь из реальной жизни. В дворца спорта в г.Стерлитамаке стоит чиллер на каток размером 30х60 холодпроизводительностью 174 кВт на -20 кипения (220кВт на -15 кипения) все работает :rolleyes:

Прикрепленные файлы



#3
nord wolf

nord wolf

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений

Есть ли какая методика расчета холодопроизводительности чиллера для ледового катка (расчет теплопритоков)? Как подбирать холодильную установку?

Вы разобрались с подбором оборудования?

#4
Guest_Виктор Илюхин_*

Guest_Виктор Илюхин_*
  • Гости

Для крытого хоккейного катка (размеры поля типа 30х60) в режиме эксплуатации York считает, что достаточно 220 кВт холода с параметрами хладоносителя -12/-9С, GEO (он же грассо) считает, что 270 кВт. В режиме намораживания - указанные цифры умножают на два.В конце 90-х в журнале Холодильная техника была статья, в которой утверждалось, что для хоккейного катка нужно принимать нагрузку примерно 350 Вт/м2, в условиях намораживания ещё больше. По сравнению с тем, что предлагает ёрк (~100 Вт/м2), это оччень много. 
Реально 200 кВт -7/-10С хладоносителя кое-как хватает на эксплуатацию хоккейного катка. 
Это касается только ХМ, обслуживающих поле. Как там с вентиляцией и, соответственно, с кондиционированием воздуха - тут уже нужно считать, исходя из кратности и параметров наружного воздуха.

Я нехочу спашивать у Ёрка или Грассо, меня интересует сама методика расчёта.
Может быть кто то сбросит какие то ссылочки по этой теме.

Методика расчета: делаем запрос в ёрк, трейн, грассо и усредняем полученные результаты.
Если вы думаете, что есть внятные формулы или готовые проги в свободном доступе, то ошибаетесь. Даже простой рассчёт плиты под катком потребует решения диф.уравнения в частных производных второго порядка с непонятными краевыми и начальными условиями. Расчет теплосъёма с поверхности льда мне лично нигде не встречался, но, думаю, помимо теплопроводности и конвекции необходимо учитывать не только процесс плавление-испарение, но и непосредственный фазовый переход льда в пар. Ни ёрк, ни эрцен этим не заморачиваются, а ориентируются на свой богатый опыт, с которым охотно делятся забесплатно при ответе на запрос на поставку хол.оборудования.

Может еще кто заинтересуется. Нашел у себя в библиотеке фолиант "холод низких температур",так вот вней есть схема,оборудование холодильных катков на одно и два поля.Так,что и в совдеповское время серьезно относились к этому вопросу.
Потерялось приложение к этому фолианту. Прошу прощение за качество прилагаемых схем,но если увеличить все видно. Размер 3-х полей 30 х 60,производительность 1750 квт,установка одноступенчатая,с россольной системой,компановка всей системы дана,ну и кому интересно,может служить как базовая,хладоагент - аммиак. Высылаю схему холодильной установки на три ледяных поля.



Некоторые утверждают, что необходимо 200-350Вт/м2. Для хоккея приемлема температура льда -2 - -4, для фигуристов желательно пониже, для бегунов - не выше -6С. (Чем теплее лёд, тем более он вязкий, тем хуже скольжение). Температура хладоносителя должна быть -12/-9

Теперь из реальной жизни. В дворца спорта в г.Стерлитамаке стоит чиллер на каток размером 30х60 холодпроизводительностью 174 кВт на -20 кипения (220кВт на -15 кипения) все работает :rolleyes:

Уважаемый ,зачем же чужие мысли с другого форума присваивать и выдавать за свои.