Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!
Фотография

Помещение холодильного склада. Как утеплить?


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 4

#1
nvplastug

nvplastug

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
Как организовать большой холодильный склад, чтобы избежать лишних эксплуатационных затрат? Правильно улучшить теплоизоляцию стен помещения.
Считаю самым практичным утеплителем для стен помещения холодильного и морозильного склада - пенопласт (пенополистирол), или сэндвич панели из него.

#2
vivi

vivi

    proM

  • Team
  • 166 сообщений

Как организовать большой холодильный склад, чтобы избежать лишних эксплуатационных затрат? Правильно улучшить теплоизоляцию стен помещения.
Считаю самым практичным утеплителем для стен помещения холодильного и морозильного склада - пенопласт (пенополистирол), или сэндвич панели из него.


Смотря какой размер склада и тепмература. А так сендвич панели - оптимальный вариант. Очень желательно утеплить пол тоже, тогда можно экономить на холодильной установке. Но с этим проблема.. погрузчики портят, приходится на пенели листы стали укладывать.. А есть какие усиленные сендвич панели для пола?




#3
Guest_Алексей_*

Guest_Алексей_*
  • Гости

Смотря какой размер склада и тепмература. А так сендвич панели - оптимальный вариант. Очень желательно утеплить пол тоже, тогда можно экономить на холодильной установке. Но с этим проблема.. погрузчики портят, приходится на пенели листы стали укладывать.. А есть какие усиленные сендвич панели для пола?

Здравствуйте ,ответе пожалуйста на вопрос (Что лучше для хранения охлождённого мяса моноблок или сплит ) ОТчего меньше заветривает мясо при хранении,,,

#4
vivi

vivi

    proM

  • Team
  • 166 сообщений

Здравствуйте ,ответе пожалуйста на вопрос (Что лучше для хранения охлождённого мяса моноблок или сплит ) ОТчего меньше заветривает  мясо при хранении,,,


Устройство холодильных машин
Холодильная машина состоит из двух блоков — один размещается снаружи холодильной камеры, другой внутри. 
В моноблоке блоки соединены в единую конструкцию термоизоляционной прокладкой из пенополиуритана. Такой тип моноблока называется тампонный. 
Сплит-система состоит из двух отдельных блоков, соединенных между собой медными трубками в термоизоляции и кабелем питания и управления.


Разницы никакой нет. Сплит это просто два блока.. Компрессоры и прочее одинаковое. Поэтому можно использовать как моноблок, так и сплит. Единственное - моноблок дешевле и легче монтировать ;)



#5
толстый

толстый

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений

Как организовать большой холодильный склад, чтобы избежать лишних эксплуатационных затрат? Правильно улучшить теплоизоляцию стен помещения.
Считаю самым практичным утеплителем для стен помещения холодильного и морозильного склада - пенопласт (пенополистирол), или сэндвич панели из него.


Думаю ППУ панели лучше:
-коэффициент теплопроводности у пенопластов 0,037...0,043, а у пенополиуретанов 0,025
-механическая прочность панелей из ППУ выше, т.к. сам материал имеет большую плотность