Подскажите, при какой темп-ре сработает встроенная тепловая защита для Copeland ZR (ZR36..72 -TFD).
Как я знаю, для этих моделей предусмотрен Klixon и встроенный обратный клапан. Но Klixon - на обмотке электродвигателя. Какая у него темп-ра срабатывания? Обратный клапан - срабатывает по перепаду давления. Как это "привести" в температуру?
Хотелось бы знать, до какой температуры нагреется крышка компрессора и нагнетание, прежде чем он встанет по тепловой защите.
Добро пожаловать на Форум о холодильных системах
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!

Встроенная тепловая защита Copeland ZR
Автор
denim
, Июн 24 2010 09:45
#2
Отправлено 24 Июнь 2010 - 12:10

По документации получается так:Подскажите, при какой темп-ре сработает встроенная тепловая защита для Copeland ZR (ZR36..72 -TFD).
Как я знаю, для этих моделей предусмотрен Klixon и встроенный обратный клапан. Но Klixon - на обмотке электродвигателя. Какая у него темп-ра срабатывания? Обратный клапан - срабатывает по перепаду давления. Как это "привести" в температуру?
Хотелось бы знать, до какой температуры нагреется крышка компрессора и нагнетание, прежде чем он встанет по тепловой защите.
Сенсор на обмотку (вблизи всас. порта) - 80 С,
датчик внизу обмотки - 140 С,
датчик ввинчивается в неподвижную спираль - 140 С,
Защита нагнетания внешним термостатом (θnat = 100°C), установленным на нагнет.патрубке
#3
Guest_denim_*
Отправлено 25 Июнь 2010 - 03:43

по документации для ZR 18..81 получается так:
1) защита электродвигателя: встроенный термистор Klixon срабатывает при темп-ре +140C на обмотке
2) защита по температуре нагнетания: перепускной клапан, срабатывает при перепаде давления между сторонами всасывания и нагнетания > 28бар (+-3бар)
Поправьте меня, если я неправ.
В принципе, вопрос остается прежним:
1) защита электродвигателя: встроенный термистор Klixon срабатывает при темп-ре +140C на обмотке
2) защита по температуре нагнетания: перепускной клапан, срабатывает при перепаде давления между сторонами всасывания и нагнетания > 28бар (+-3бар)
Поправьте меня, если я неправ.
В принципе, вопрос остается прежним:
Хотелось бы знать, до какой температуры нагреется крышка компрессора и нагнетание, прежде чем он встанет по тепловой защите.
Ответить