Ситуация следующая:
Закупаем технологическую линию.
В Германии. В линии 2 мельницы. У них охлаждаются подшипники и часть "рубашки". Сырье поступает на вход комнатной температуры.
Электрическая мощность каждой мельницы (двигателя) - 90кВт.
Поставщики запрашивают 8,6куб.м/час протока воды для каждой мельницы для охлаждения. ДельтаТ не говорят, темнят и уклоняются.
Сначала говорили, что вода в контуре нагревается на 15-20 градусов С, теперь уже 10 градусов.....
При скромном расчете - 8,6 куб.м/час и дельтаТ =10С мощность по холоду выходит 100кВт.
Что явно похоже на вечный двигатель, 90кВт "вкачали" в электродвигатель, 100кВт тепла "сняли".
Линия будет установлена на СЗападе (Новгородская).
Вопрос:
1. Прав ли я? Может я туплю.....
2. Какую мощность стоит заложить на охлаждение мельницы? Ну не все же электричество уйдет на нагрев подшипников ...
Очень не хочется тратить лишние деньги.......
За мое видение, что немцы организуют запас минимум в 2 раза говорит информация от других покупателей, которые по их словам пользуясь выданнными им продавцом (немцами) цифрами установили чиллеры "в 4 раза мощнее, чем надо". К сожалению, эти страдальцы в Канаде и Мексике и не очень склонны общаться.
Заранее, спасибо!