Хочу построить морозильную камеру из подручных материалов, (без агрегата) не очень в этом соображаю есть ряд вопросов. камера 7 на 4,5 90 кубов
1. Можно ли использовать для этого простые БУ сэндвич панели 10см. (панели для утепления здания) ?
2. Не провиснит ли потолочная панель если ее длинна 4.5 м. ширина 1,2 м. (без дополнительных опор) ?
3. Можно ли установить агрегат на крышу, выдержит ли? (агрегат бицер 10)
4. Нужно ли дополнительное уселение пола? не промнется ли сендвич от колес погрущика?
5. Можно ли скреплять панели перфолентой ?
6. Нужно ли какой уплотнитель между панелями?
7. С какими трудностями я могку столкнуться?
Подскажите если есть желание, зарание спасибо !!!!!
Добро пожаловать на Форум о холодильных системах
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!

#2
Отправлено 24 Март 2013 - 10:57

1. Можно использовать и БУ панели.
2. Если толщина ППУ 100, то можно и без дополнительных опор делать, если это камера в помещении.
3. Лучше поставить куда-нибудь на пол или стену, т.к будут вибрации
4. От погрузчика быстро помнется. Даже от людей через год- два следы останутся. Лист алюминия на пол нужен обязательно.
6. Стыки желательно просиликонить
2. Если толщина ППУ 100, то можно и без дополнительных опор делать, если это камера в помещении.
3. Лучше поставить куда-нибудь на пол или стену, т.к будут вибрации
4. От погрузчика быстро помнется. Даже от людей через год- два следы останутся. Лист алюминия на пол нужен обязательно.
6. Стыки желательно просиликонить