Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих разделах, изменять репутацию другим пользователям, получать личные сообщения, управлять профилем и многое другое. Если у вас уже есть аккаунт, войдите - в другом случае создать аккаунт бесплатно!
Фотография

Нуждаюсь в помощи. Подбор чиллера


В теме одно сообщение

#1
Aleksandr

Aleksandr

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений

Доброго времени суток.

На завод потребовался чиллер. В этом деле знающего найти не удалось, поэтому прощу помощи здесь. Нужно рассчитать ёмкости, мощности чиллера и термоизоляцию. Если с мощностями чиллера почти всё ясно, то с ёмкостями и с термоизоляцией проблема вышла та ещё...

За сутки используется 10 кубов воды.

Вода в самом худшем случае(например, летом) подаётся при t= +35c

Охладить нужно до +2с.

Если охлаждать 10 кубов(420 литров в час), то чиллер нужен на ~16,15кВт.

Что делать с термоизоляцией? Какую выбрать? И какие ёмкости для воды взять лучше?

Заранее спасибо.



#2
vivi

vivi

    proM

  • Team
  • 166 сообщений
Еще не учли теплоприток от стенок емкости + потери при разводке на трубах. Летом при +5 воды в трубах и +35 окружающей будет конденсат и теплопотери, так что их тоже надо теплоизолировать. Объем емкости тут не имеет значения, чиллер будет работать 24 часа без отключений, если нагрузка всегда постоянная. Дешевле всего из пластика сделать. А проще всего купить готовый чиллер на 20 кВт, в котором уже будет теплоизолированная емкость.